485通訊不用屏蔽線可以嗎
485通訊短距離不用屏蔽線可以嗎
不用屏蔽線是可以的,485本身就有很強的屏蔽功能。RS-485通訊電纜在一般場臺采用雙絞線就可以,但在要求比較高的環境下可以采用帶屏蔽層的雙絞電纜。
485通信能用屏蔽電纜代替嗎
可以啊,485信號線一般情況下都用帶屏蔽的雙絞線,這樣抗干擾能力會很強。
485線是否有屏蔽層
原則上,485通訊線纜必須有屏蔽層,這個屏蔽層是用來保護485通訊信號的,以免受到外界的電磁干擾。
485通訊不接地線有沒有影響
這要具體看,如果現場沒有任何干擾,屏蔽線接不接都可以,一旦現場有干擾最好把屏蔽線接上。
485通訊屏蔽層需要接嗎
RS485總線必須要單點可靠接地,不能多點接地。原因:RS485屏蔽線的屏蔽層不允許多點接地,因為不同的接地點總是不一樣的,各點存在電位差。
485是否用屏蔽線
當線纜中間無節點、傳輸速率9600bps時,采用導體為18AWG的RS485專用電纜,最大無中繼通信距離可達1800米。
485走線規則
RS-485走線應當盡量遠離高壓電線、日光燈等干擾源,通信線不能與電源線等干擾源避開時通信線應與電源線垂直,不能平行,更不能捆扎在一起。
485專用雙絞線在使用時有哪些要注意的
其優點在與兩根線通電時產生的磁場會因為兩根線的纏繞而抵消。所以能起到抗干擾的作用。485通訊一般都用雙絞線。
485總線用什么線
485通訊線纜最好采用屏蔽雙絞線,現在市面上有專用的485通訊線,型號是RⅤⅤSP2。購買時需要注意以下幾點:第一,絞距最好不超過1.5厘米。
485信號為什么要用雙絞線而不是平行線
485信號線可以使用平行線作為布線,也可以使用非屏蔽線作為布線。由于485信號是利用差模傳輸?即由485+與485-的電壓差來作為信號傳輸。
485信號線能不能用普通電線代替
不可以。不可以使用普通的屏蔽線代替RS485專用電纜!無論是特性阻抗,還是衰減值,普通電纜都不能滿足高速、長線的RS485通信要求。擴展:RS-不可以。
485不接地線是不是抗干擾比較差
485通訊本來就不需要接地線,也就是說,因為傳送的是平衡差分信號,所以485接口芯片不需要共地,不共地并不直接影響485的抗干擾能力。
485通訊信號相互干擾
首先我們需要先了解RS485為什么不能抗干擾,rs485工作原理,s-485采用平衡發送和差分接收方式實現通信:發送端將串行口的ttl電平信號轉換成差分信號a。
485總線布線的施工要求是怎樣的
線不可以和電源線一同走線。在實際施工當中,由于走線都是通過管線走的,施工方有的時候為了圖方便,直接將4.485信號線不可以和電源線一同走線。
485串聯接法
1.485通訊線必須使用屏蔽雙絞線,最好多股并用,總長不超過1200米。布線盡量遠離高壓線,盡量不要與電源線平行,更不能捆扎在一起。
modbusrs485通訊必須用雙絞線嗎
雙絞線可以減少干擾,但如果傳輸距離短,如3米,可不必用雙絞線,但如果傳輸距離很長,如500米以上,建議采用帶屏蔽的雙絞線。
消防報警系統中的485總線是什么意思
回路總線是從系統回路板上引出的負責各個回路的信號線。RS-485總線是采用平衡發送和差分接收,因此具有抑制共模干擾的能力。
485通訊線的問題
理論上1200米,實際500米沒問題,我用過。用普通屏蔽雙絞就可以,如果距離短的話,不用雙絞也可以。
監控用球機的RS485控制線一般選用什么線材
線材問題:485總線布線使用的線材必須要使用屏蔽雙絞線,線徑最好在0.75或者1.0線徑的,很多人在施工的時候為了圖方便,直接使用網線作為485線使用。
485通訊線可以是平行線嗎
可以是平行線。485信號線可以使用平行線作為布線,也可以使用非屏蔽線作為布線。由于485信號是利用差模傳輸?即由485+與485-的電壓差來作為信號傳輸。
485走線需要走差分線嗎
在實際應用場合,RS485線纜都必須使用雙絞線,也就是你所說的差分線。信號線除了要雙絞之外,還要有屏蔽層。
485總線布線的施工要求是怎樣的
但RS485總線在抗干擾、自適應、通信效率等方面仍存在缺陷,一些細節的處理不當常會導致通信失敗甚至系統癱瘓等故障。
RS-485布線規范是怎么樣的
一.現場布線規范RS-485總線由于其成本低廉,設計簡單而得到了廣泛的應用,大量用于安防監控,智能交通,智能樓宇,機房監控,工業自動化等各個領域。
485通訊線屏蔽線沒接會有什么現象
普通網線沒有屏蔽層,不能防止共模干擾。不能用線徑太細的網線,會導致傳輸距離降低和可掛接的設備減少,至少0.4mm平方或用標準的網線。
485通訊必須用專用線嗎
RS485現在多采用的是兩線制接線方式,這種接線方式為總線式拓撲結構,在同一總線上最多可以掛接32個節點。
為什么要用網線來代替485通訊
不能用網線來代替485通訊,這二者有本質上的不同用途不同網線:主要用在電腦、路由器、交換機、電話座機等網絡通信方面進行數據傳輸。
485通訊線必須雙絞嗎
485+和485-數據線一定要互為雙絞。布線一定要布多股屏蔽雙絞線。
控制線和信號線一般用屏蔽雙絞線嗎
距離有多遠?15米以上請用串口RS485方式,電纜需要雙絞線傳輸。如果能與220V交流電源保持30CM以上的距離,可以不用屏蔽。電纜戶外敷設,信號線建議帶屏蔽。
485通訊線可以用普通導線嗎
原則是不可以的。485通訊線有以下特殊的技術要求:第一,必須是雙芯屏蔽雙絞線,這是為了提高抗干擾能力。
485信號線和電源線的區別
485信號線屬于儀器儀表的一種線也可以說是弱電、儀表信號線,而電源線一般指的電壓等級都比較高,電線的線徑一般都比較粗絕緣要求也比較高。
485線能和強電放一起嗎
按照國家標準的規定,485通訊屬于弱電通訊類電纜,原則上是不允許和照明供電線路及動力電纜放在一起敷射的。
m-bus總線和485總線區別
沒有其它m-bus總線和485總線區別,只有以下答案。RS-485:為四線制,需要兩根供電線,兩根通訊線,線纜必須使用屏蔽雙絞線,布線為串聯方式,有極性接線。
485沒有雙絞線的后果
采用485方式接線,但是線不是以絞線形式存在,那么就會大大影響傳輸速率數據。在絞線中傳播,可以將干擾相互抵消。
rs485地線需不需要接
不需要。485通訊本來就不需要接地線,也就是說,因為傳送的是平衡差分信號,所以485接口芯片不需要共地,不共地并不直接影響485的抗干擾能力。
光伏逆變器485接口怎樣接
通訊線連接步驟:使用1根雙芯屏蔽電纜作為RS485總線,在起始端串接一個120Ω電阻。
485線可以用1.5線代替嗎
485線可以用1.5線代替嗎?這個不可以。由于485線內帶有屏蔽層,而用1.5線代替沒有屏蔽層,所以會產生信號干擾如果你用的1.5線外加一層屏蔽層倒是可以。