YJV電纜簡介
YJ----交聯聚乙烯絕緣,V----聚氯乙烯護套,YJV電纜型號的全稱為:交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜。電纜的絕緣-交聯聚乙烯是利用化學方法和物理方法使線型分子結構的聚乙烯轉化為立體網狀結構的交聯聚乙烯,從而大幅度的提高了聚乙烯的熱機械性,從而保持了優異的電氣性能。
交聯聚乙烯絕緣電力電纜導體最高額定工作溫度為90℃,比聚氯乙烯絕緣,聚乙烯絕緣電纜均高,所以電纜的載流量也進一步提高。
執行標準
GB/T12706.2-2008 額定電壓 1KV (Um=1.2KV)到35KV(Um=1.2KV)擠包絕緣電力電纜及附件
IEC60502-2:2005 額定電壓1~30KV擠包絕緣電力電纜及附件
GB/T10438-2004 《額定電壓450/750以下交聯聚氯乙烯絕緣電線和電纜》
使用要求
工作溫度
導體最高額定工作溫度90℃
導體短路溫度
最高溫度不得超過250℃,最長時間不超過5秒。
安裝敷設溫度
電纜安裝敷設溫度不低于0℃
空氣中敷設:環境溫度40℃
土壤中敷設:環境溫度25℃
適用范圍
適用于工頻額定電壓0.6/1KV及以下配電網或工業裝置中固定敷設之用。常用于架空作業。廣泛應用于城市電網,礦山和工廠的新穎電纜。
分類
根據電壓進行分類并沒有嚴格的劃分,只是根據業內普遍認同的說法進行劃分。根據使用電壓,yjv電纜可分為
1KV及以下為低壓電纜;
1KV~10KV為中壓電纜;
10KV~35KV為高壓電纜;
35~220KV為特高壓電纜。
芯數
單芯、2芯、3芯、4芯、5芯、3+1、3+2、4+1、預分支電纜等
優點
交聯聚乙烯絕緣電力電纜具有卓越的熱-機械性能,優異的電氣性能和耐化學腐蝕性能,還具有結構簡單,重量輕,敷設不受落差限制等優點,
儲存和運輸
電纜在儲存中,應規范繞包避免長期露天陽光暴曬,兩端頭可靠密封,不允許長期存放在潮濕的環境中,且電纜盤不能平放。運輸時應考慮盤高且有效固定,吊裝時不允許幾盤同時吊裝,嚴禁從高處推下。