BVR線簡介
BVR電線的中文全稱為銅芯聚氯乙烯絕緣軟護套電線,它的結構是由絕緣體與導體組合而成,是一種專門用于配電柜的一種軟電線,有的人也稱它為二次線。
B是指歸類屬于布電線,用字母B表示,V是指PVC聚氯乙烯,也俗稱“塑料”,R是指軟的意思,要做到軟,就要增加導體根數。
BVR電線是一種配電柜專用軟電線。也叫二次線。BVR軟電線銅芯聚氯乙烯絕緣多股軟電線,屬于弱電線纜;其彎曲性和柔軟性較強,多用于固定布線時要求柔軟的場合。
BVR軟電線也是一種配電柜專用軟電線,俗稱二次線,是普通絕緣電線,裝修電線,常用家裝電線類型。
參數
產品結構:導體+絕緣。導體主流材料多為無氧銅,由多股銅絲組成,絕緣則為PVC;
執行標準:JB8734-2012/GB5023-2008;
質量標準:3C認證;
額定電壓:電線浸水1小時,經受交流50Hz2500V(450/750V)、2000V(300/500V)電壓實驗5分鐘不擊穿;
工作溫度:正常工作最高溫度不超過70℃,BVR-105型工作最高溫度則為105℃,電線的敷設溫度應不低于0℃;
允許彎曲半徑:電線外徑(D)小于25mm者不小于4D;電線外徑(D)為25mm及以上者應不小于6(D);
顏色:紅、黃、藍、綠、黑、棕、黃綠、白等,可根據要求定制。
用途
BVR電線可用與溝通交流額定電流450/750V及下列日大功率電器、儀器儀表等路線,其彎折性和柔韌度較強。BVR軟電纜線也是一種配電箱專用型軟電纜線,也叫二次線,是一般絕緣電纜,室內裝修電纜線,常見家裝電線種類。
規格型號
標稱截面 (mm2) | 線芯結構 /線徑(mm) | 參考重量 (kg/km) | 平均外徑 上限(mm) | 20℃時導體 電阻≤ (Ω/km) |
1.0 | ~ | ~ | ~ | ~ |
1.5 | ~ | ~ | ~ | ~ |
2.5 | 19/0.41 | 34.7 | 4.2 | 7.41 |
4 | 19/0.52 | 51.4 | 4.8 | 4.61 |
6 | 19/0.64 | 73.6 | 5.6 | 3.08 |
10 | 49/0.52 | 129 | 7.6 | 1.83 |
16 | 49/0.64 | 186 | 8.8 | 1.20 |
25 | 98/0.58 | 306 | 11.0 | 1.15 |
35 | 133/0.58 | 403 | 12.5 | 0.868 |
50 | 133/0.68 | 553 | 14.5 | 0.641 |
70 | 189/0.68 | 764 | 16.5 | 0.443 |
執行標準
1.BVR電線的執行標準是JB/T8734.2-2012,常用于450/750V及以下的電器連接線。
2.常用的6種顏色分別是黃、紅、綠、黑、藍、黃綠(地線)
3.BVR的結構是由銅芯導體和PVC絕緣組成的
4.芯數多,直徑小,為了突出電線的軟性結構
5.工作溫度是70℃,敷設時環境溫度不能低于0℃,必要時應該預熱
6.可生產ZC阻燃型、NH耐火型、WDZ低煙無鹵型這三種不同性質的BVR電線
BV與BVR區別
(1)從生產工藝上說,BV是單芯的,BVR是多芯的,在制作上,BVR比BV復雜一點。
(2)從價格上說,BV與BVR由于其只在工藝,BVR要比BV貴一點。在國際電工委員上規定的,BVR的范圍是從2.5 mm 至 70 mm然而根據我國實際的需要,是和BV一樣的。
(3)在性能上,BV與BVR基本相同,重量上BVR略重一點;
同樣,BVR電線根據所選用的材質不同,也分為阻燃電線(ZR-BVR)、耐火電線(NH-BVR)、低煙無鹵電線(WDZ-RYJ)。用戶根據使用的場合靈活掌握。其中低煙無(低)鹵電線在火焰燃燒情況下產生極少量的煙霧,釋放的氣體不含鹵(低鹵)元素,無毒(低毒)。當火災發生時,可大大減少對儀器,設備和人體的危害,因而被廣泛應用于高層建筑、醫院、大型圖書館、體育館、防災指揮調度樓、車站和民用機場、旅客候車室、重點文物保護場所以及地鐵、地下商場或人口密集的公共場所。