隧道電纜簡介
隧道電纜,電纜隧道是指用于容納大量敷設在電纜支架上的電纜的走廊或隧道式構筑物。電纜隧道除了讓隧道能更好地保護電纜,還能夠使人們對電纜的檢查和維修都很方便。
簡述
隨著社會的發展,電力的使用是我們生活必不可少的,而電纜隧道又與電有著密不可分的聯系。電纜隧道就是指用于鋪設電纜的隧道。
電纜隧道的優點很多,其中最明顯的是它是一次性的投資建設,隧道里而有很多的電纜支架,隧道建成后,只需要按時檢查就可以了,不用向相關部門提出新的計劃i
為了保證隧道的絕對安全,對隧道也做了許多細節的要求。電纜隧道里面設計有照明設施,當照明電壓超過36伏時,就會對隧道里的安全有影響,從而影響電纜的安全,所以《民用建筑電氣設計規范》有明文規定,電纜隧道內照明設施的電壓不能超過36伏,如果超過了,就必須要采取一定的安全措施除了照明要求,對隧道里的排水系統也有一定的要求。比如說電纜隧道縱向的排水坡度不能小于0.5%,還有隧道的底部應該設計排水溝,以及在必要時對隧道進行機械排水等,在隧道的安全防護方面,隧道里設置安全孔是非常必要。
分類
電纜隧道的形式和類別多種多樣,不同的隧道形式其運行特點不同,重要性也不同。
(1)按用途分類
①專用隧道:是專供電力電纜敷設的隧道。
②共同溝:也稱綜合管溝,是地下城市管道綜合走廊,它是在地底設置專供各種公用事業擺放各種管線的隧道。
③合用隧道:指電力電纜和公路、鐵路等市政交通設施共同使用的隧道。
(2)按電壓等級分類
①高壓隧道:指電纜隧道內電纜電壓等級都在110 kV及以上。
②低壓隧道:指電纜隧道內電纜電壓等級都在110 kV以下。
③高低壓混用隧道:指電纜隧道內電纜電壓等級沒有嚴格的規定。
(3)按接入方式分類
電纜隧道的接入方式指的是隧道兩側電力線路接入的形式。主要包括三種形式:
①兩端均為變電站。
②一端為變電站,另一端為架空線接入。
③兩端均為架空線接入。
特點
一、建筑特點
由于特殊的使用功能,電纜隧道一般空間狹長,出入口少,隧道內進行了防火封堵,障礙物多。
①空間狹長、出入口少。電纜隧道是一種封閉狹長的構筑物,一般由磚、石等不燃材料砌筑而成,空間狹長,通常高約1.8 m,寬約1.5 m,一些電纜更換較少的地方,也有寬和高不足1 m的電纜隧道。為了施工、檢修、巡視的方便,隧道內一般留有人行的檢修道,相隔幾十米設置一個檢修出入口與地面相通。
②沿程封堵、障礙物多。隧道兩側設有數層電纜支架,放置較多電纜。在敷設電纜時,隧道內部還設置用來對電纜層間進行防火分隔和封堵電纜孔洞的耐火隔板、阻止火焰穿透和蔓延的防火網、在重要回路的相關部位設置的防火墻和在豎井中設置的阻火隔層等防火分隔物,但這些防火分隔物在火災發生時,會不同程度地阻礙滅火行動。
二、使用特點
電纜隧道內沒有其他可燃物,火災一般都是由于電纜著火燃燒引起。電纜的絕緣層均為可燃材料,使用和維護不當都可能造成火災。
三、消防設施特點
電纜隧道一般設置有移動式滅火器和固定滅火系統。
①電纜隧道內按中等火災危險等級配置有一定數量的滅火器,以ABC干粉滅火器為主。
②電纜隧道設置的固定滅火系統通常有二氧化碳氣體滅火系統、氣熔膠(煙霧)滅火系統和水噴霧滅火系統等。
③一些較大的電纜隧道設有防排煙設施。
驗收內容
(1)照明。電纜隧道應從兩端引入低壓照明電源,并間隔布置燈具,設雙向控制開關。燈具應選用防潮、防爆型。
(2)通風。隧道通風有自然通風和強制排風兩種方式。市區道路上的電纜隧道,可在有條件的綠化地帶建設進、出風豎井,利用進、出風豎井高差形成的氣壓,使空氣自然流通。強制排風需安裝送風機,根據隧道容積和通風要求進行通風計算,以確定送風機功率和自動開機、關機的時間。
(3)排水。整條隧道應有排水溝道,而且必須有自動排水裝置。隧道中如有滲透水,將集中到兩端集水坑中,當達到一定水位時,自動排水裝置起動,用排水泵將水排至城市下水道。
(4)消防措施。為保證電纜安全,電纜隧道中必須有可靠的消防措施。隧道中不得采用有銅絲繞包外層的電纜,應選用具有阻燃性能,不外燃外護套的電纜,在不陽燃電纜外保護層上,應涂防火涂料或繞包防火包帶。高壓電纜應該用耐用防火材料制成的防火槽盒全線覆蓋。如是單芯電纜,可呈品字形排列,三相罩在一一組防火槽中,防火槽兩端用耐火材料堵塞。隧道中還應安裝火災報警和自動滅火裝置。